Монтирую слаботочку в небольшой серверной на складском комплексе
^ Наверх
Страницы: 1
Ответить
RSS
Монтирую слаботочку в небольшой серверной на складском комплексе
 
Народ, нужен совет. Монтирую слаботочку в небольшой серверной на складском комплексе под Петербургом, заказчик хочет открытые трассы под потолком, чтобы видеть кабели и спокойно добавлять линии. Думаю про проволочные лотки, но опыта с ними мало: боюсь, что провиснут под пучками витой пары и оптики, а еще непонятно, как делать отводы и разделять силовые линии со слаботочными. Бюджет ограничен. Подскажите, кто ставил, как подбирать ширину и на что вешать?
 
Провисание зависит в первую очередь от шага опор: сравнивают допустимую нагрузку при нужном расстоянии между подвесами, и если пучки тяжелые, берут усиленную версию с более толстой проволокой. Для серверной на складе мы брали лоток кабельный проволочный у Протэк, ширины там от 50 до 600 мм, борт от 30 до 100 мм. Силовые и слаботочные линии разводили перегородкой РЛП, сверху местами ставили крышку КЛП. Секции стыковали безвинтовым соединителем СБЛП, это заметно быстрее болтов. Есть и оцинкованные варианты, если на складе бывает сыро. Под потолок есть крюк подвеса КПЛП и площадка ППРК под распредкоробки. Ширину берите с запасом под модернизацию, серверные всегда разрастаются.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему
Форма ответов
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено