Коллеги, ищу решение для подстанции
^ Наверх
Страницы: 1
Ответить
RSS
Коллеги, ищу решение для подстанции
 
Коллеги, ищу решение для подстанции: прокладываем одножильные кабели сто десять киловольт треугольником по кабельной эстакаде. Металлические хомуты не подходят из-за наводок и коррозии, нужны композитные или полиамидные. Важно, чтобы держали электродинамические нагрузки при коротком замыкании и были отечественного производства с документами. Объект в Сибири, зимой до минус сорока. Подскажите, кто выпускает такие изделия и на что обратить внимание при подборе под проект?
 
Для треугольника на 110 кВ отечественные композитные варианты есть, мы как раз такие ставили. Подбирали кабельные крепления для кабеля на 110 кВ у «Формкомпозит», у них серия ФК-3 сделана именно для одножильных кабелей, прокладываемых треугольником, а ФК-1 для одиночных. Есть комплекты с силиконовой прокладкой и с межфазной проставкой. Крепления делают литьём полиамида под давлением, своё производство. Нагрузки при коротком замыкании они учитывают при подборе по проекту, так что сразу отправляйте токи КЗ и диаметр кабеля. Ещё у них есть испытания на атмосферную коррозию категории С5М. Минус: подробные цифры по диапазонам в открытом доступе не все, часть брали из каталога. Эстакада у вас открытая?