Реконструируем паропроводы на производстве, температура среды высокая, рабочее давление тоже не маленькое.
^ Наверх
Страницы: 1
Ответить
RSS
Реконструируем паропроводы на производстве, температура среды высокая, рабочее давление тоже не маленькое.
 
Всем здравствуйте. Реконструируем паропроводы на производстве, температура среды высокая, рабочее давление тоже не маленькое. Предыдущий подрядчик поставил опоры непонятного происхождения, часть из них за три года повело, крепления пришлось переваривать. Сейчас закупку веду сам и хочу понимать границы применения: до какой температуры и давления такие изделия вообще рассчитаны, и где та черта, за которой нужны специальные решения. Буду благодарен за конкретику от тех, кто работает с паром, а не просто с отоплением.
 
По границам применения цифры такие: корпусные приварные работают на трубопроводах с рабочей средой до плюс 450 градусов и условным давлением до 10 МПа, температура окружающей среды допускается до минус 70. Это как раз паспортные данные на опоры КП у «Завод металлоконструкций Урал», то есть под большинство паропроводов среднего давления вы укладываетесь без экзотики. Если у вас выше, тогда действительно другой разговор и другие узлы. То, что повело у предыдущего подрядчика, скорее всего было сделано из чего попало без подтверждения марки стали, поэтому в этот раз требуйте документы на партию. А какое у вас рабочее давление по проекту?