У нас в цеху есть диэлектрические перчатки, боты, инструмент - всё это лежит и, подозреваю, никогда не проверялось.
^ Наверх
Страницы: 1
Ответить
RSS
У нас в цеху есть диэлектрические перчатки, боты, инструмент - всё это лежит и, подозреваю, никогда не проверялось.
 
Здравствуйте. Вопрос по средствам защиты. У нас в цеху есть диэлектрические перчатки, боты, инструмент - всё это лежит и, подозреваю, никогда не проверялось. При проверке инспектор точно спросит. Понимаю, что у таких вещей есть сроки испытаний, но не понимаю, куда с этим идти и как часто надо. Кто в теме, подскажите, как это организовано.
 
Правильно подозреваете: у средств защиты свои сроки испытаний, и просроченные перчатки при проверке - гарантированное замечание, а при несчастном случае вопрос уже уголовный. Испытывают их в лаборатории, на месте это не делается. Испытания электроустановок https://t-zamer.ru/uslugi/ispytaniya-elektroustanovok/ - у ТЕХНОПРОМ-ЗАМЕР есть испытания средств защиты отдельным направлением, лаборатория зарегистрирована в Ростехнадзоре. Организуйте так: заведите журнал со сроками по каждому изделию и ставьте напоминания. Иначе к следующей проверке история повторится. И просроченное сразу выводите из оборота, а не откладывайте до испытаний.